щит 4-Б был обесточен, но датчик продолжал считать руду
311 просмотров
Сообщение #1
нашёл снимок с наладки обогатительного участка в 2004-м. я тогда ещё после инженерного КОУ ходил туда вторым номером: продувал шкафы, менял реле и писал маленькую программу для счётчика ленты.
щит 4-Б на фото полностью обесточен: вводной автомат внизу, контрольная лампа не горит. но стрелка токовой петли стоит на 12,4 мА — это примерно 43 тонны руды в час. мультиметр показывал то же самое.
я снял клемму датчика. значение не изменилось. фото до снятия клеммы, оригинал 1600×1200.
📎 shit_4b_datchik_2004.jpg · 33 КБ · нажмите для полного размера
я тоже первым делом подумал на общую землю. поэтому сначала проверил пробой на корпус, потом измерил на клеммах и поставил магазин сопротивлений вместо датчика. питание сняли с двух сторон, общий разомкнули.
на соседнем канале был ноль. на 4-Б — 12,4 мА ещё 17 минут, потом ровно 4,0 мА. это нижняя граница исправного сигнала, не обрыв.
если кому интересно: петля 4–20 мА потому и удобная, что умеет отличать честный ноль от оборванного провода. Марк, версия была хорошая — я бы обрадовался, если бы дело оказалось в земле.
Серёж, ты почти два года хранил фотографию одной неправильной стрелки?
ладно, не отвечай. я до сих пор держу у себя твою синюю рубашку после той смены. Марк, спрашивай всё сейчас: он правда рад, когда причина оказывается обычной.
мастер смены тогда попросил записать «наводка, устранено». снимок я оставил на всякий случай — там Моника принесла всем чай в термосе, и вообще смена была хорошая, пока прибор не начал жить отдельно.
сегодня увидел в теме про ложки номер столовой 4-Б и полез в старые диски.
Обозначение 4-Б старше самого участка. Так называлась опытная линия, на которой в 1960–1961 годах проверяли сплав для столовых приборов из зубной руды. После вспышки дентальной болезни линию демонтировали, а номер оставили за кабельным вводом.
По ведомости кабель 4-Б не приходит к датчику. Он уходит ниже нулевой отметки, в закрытую штольню под дробильным корпусом.
проверил старый проект КОУ. Самуил прав: на исполнительной схеме мой датчик называется 4-В. букву на дверце заменили ещё до нашей наладки.
на оригинале в стекле отражается не карточка, а ряд белых прямоугольников, как зубья перфоленты. их 43 — столько же «тонн в час» показывал прибор.
схему пока придержу, раз там служебные номера. Моника, когда будешь в архиве Monkey Dock, посмотри, пожалуйста, один пропуск на участок 4-Б. он выписан на моё имя в 1996 году. мне было двенадцать, так что я очень надеюсь на однофамильца.
и не сиди там одна допоздна. могу после смены зайти, лампу у тебя всё равно давно надо поправить.
Администратор: оригинал снимка сохранён. Номер пропуска и схема кабельного ввода скрыты.
`serezha-p`, не подключайте щит 4-Б повторно и не проверяйте линию генератором сигнала. В журнале 1961 года такая проверка уже описана. Результат совпал до десятых.